土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED灯能否与钠灯同回路

LED灯能否与钠灯同回路

发布于:2014-05-05 15:39:05 来自:电气工程/市政公用工程 29 20171 [复制转发]
某道路,部分路段原钠灯照明改为LED灯照明,是直接接回去还是另外单独构成一个回路,专供LED灯?
说明:LED内置开关电源;

咨询厂家,说没问题;
查到一篇文章有这样的表述:
QQ截图20140505152732.jpg

大伙怎么看?

QQ截图20140505152732.jpg

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • xinye10
    xinye10 沙发
    kjh0502 发表于 2014-5-13 10:51 学习了,刚做了个市政路灯工程,是分开的追问一句:分开,是那一个层面分开?1.单独的馈线回路(共控制箱);2.单独的路灯控制箱(共专变);3.单独的变压器;多谢哈
    2014-05-13 17:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    lakswy 发表于 2014-5-7 10:59 这个我也不好具体说什么,不是很在行,你可以查阅一下LED驱动原理,它的驱动芯片对电压要求好像还好,范围 …好嘞。多谢
    2014-05-07 11:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 地板
    心香 发表于 2014-5-7 10:44 规范上倒没有说可不可能共回路,但个人认为最好采用单独回路。参考地方规范配电系统应当符合下列要求 …多谢哈。1.地方规定是深圳、厦门的?:lol共享一个呗。2.独立回路的话,独立变压器还是独立馈线回路比较好?
    2014-05-07 11:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 4楼
    lakswy 发表于 2014-5-7 08:54 这个问题好像和功率因数有关,高压钠灯会使回路功率因数过低,导致LED驱动装置损坏,希望对你有帮助一般的,钠灯单灯补偿要求大于0.9,应该不低了;一楼的图片中倒是有要求:LED路灯须专一变压器供电,而且提到电压质量的问题。主要着眼于电流不平衡。个人觉得叙述有误:LED自带开关电源,进线是单相电,跟三相电流不平衡有什么关系?“所谓的某相过载,造成电磁供电环境十分恶劣”也是捣糨糊的话,反正看不懂。不过你提到功率因素低的问题,我想到的是驱动电压过低会造成LED点不亮的问题。一般LED灯对电压要求比较高。过高过低都有问题。不知道你能不能细说说,这个如何影响驱动装置的?谢谢呢
    2014-05-07 09:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 5楼
    心版怎么看嘛 @心香
    2014-05-06 21:31:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(29条)