排烟风机启动瞬间跳闸

发布于:2014-05-04 21:58:04 来自:电气工程/工业自动化 87 26641 [复制转发]
本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑

5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)

全部回复(87)

只看楼主 我来说两句
  • co1481021794800
    我想说的是,电机有差别的,不要看是同样的功率的电机,可是还是会有一定的区别的。
    2016-12-06 19:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1475649170620
    wangminyanjing 发表于 2014-5-10 16:14 可以先更换微型断路器,排除断路器在电机起动电流的冲击下误动作的可能。然后检查或互换电机的接线,以此来 …
    2016-11-01 16:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • 酷鼠
    酷鼠 地板
    电机不都用D型的吧
    2016-10-31 12:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    5.5KW风机,工作电流11A。启动电流最大值取14倍额定电流即154。开关16A,C型5-10倍脱扣,即是80-160均可能脱扣。
    2016-10-28 17:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 5楼
    谢谢楼主分享
    2016-10-10 19:17:10

    回复 举报
    赞同0