土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室局部抗浮计算的手算方法

地下室局部抗浮计算的手算方法

发布于:2014-04-30 11:26:30 来自:建筑结构/地下室设计 93 88843 [复制转发]
抗浮计算实例

1. 计算取值范围,如下图:
2. 结构自重及压重
C轴以上位置顶板覆土厚度1.1m,C轴以上位置顶板覆土厚度0.9m,
覆土重:G1=(2.55x8.2x1.1+3.35x8.2x0.9)x18=859KN
底板覆土厚度0.7m,覆土重G2=5.9x8.2x0.7x18=609KN
顶板厚度0.3m,底板厚度0.4m
混凝土板自重:G3=5.9x8.2x(0.3+0.4)x25=846 KN
梁自重:G4=0.4x(1.0-0.3)x8.2x25+0.35x(0.7-0.4)x5.9x25=72KN
柱自重:G5=0.5x0.5x2.8x25=17.5KN
结构自重及压重之和:
Gk=G1+G2+G3+G4+G5=859+609+846+72+17.5=2403.5KN
3. 水浮力:室外地面标高-0.3m筏板底标高-5.8m
地下水设计标高按室外地面下1m考虑,即相当于正负零为-1.3m
水浮力Nwk=5.9x8.2x4.5x10=2177KN
4. 抗浮计算:Gk/Nwk=2403.5/2177=1.104>1.05满足要求

全部回复(93)

只看楼主 我来说两句
  • co1494506167354
    这个是整体抗浮的计算吧,不是局部抗浮
    2022-05-29 16:35:29

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • czcivilczcivil

    局部抗浮计算很详细 考虑了梁柱的荷载

    2022-04-11 11:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyu95
    zhangyu95 地板

    学习到了,很详细


    2020-08-12 18:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxq0828
    lxq0828 4楼

    最好用PDF配个图,基本上的算法如此。只是没有一个明确的图,无法对你的面积尺寸做出解释。

    2020-05-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • cof1568192467466

    我们取得更保守,覆土取16,砼取24

    2020-04-15 10:22:15

    回复 举报
    赞同0