土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通2013空调负荷计算冷负荷为负值?

天正暖通2013空调负荷计算冷负荷为负值?

发布于:2014-04-29 13:32:29 来自:暖通空调/天正暖通 14 13688 [复制转发]
本帖最后由 mini0323 于 2014-4-29 15:00 编辑

为什么用天正暖通2013版的负荷计算软件,采用输入的云南省玉溪的气象参数后,计算出来的冷负荷值为负值,这是为什么呀~~~~哪位高手能指点一下呢~~~~~


QQ图片20130429145701.jpg
QQ图片20130429145730.jpg
QQ图片20130429145751.jpg

QQ图片20130429145701.jpg


QQ图片20130429145730.jpg


QQ图片20130429145751.jpg

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • gukong2046
    gukong2046 沙发
    逐时冷负荷,当你取最大冷负荷时,有可能出现负值,计算完之后,看下逐时冷负荷图表。
    2014-05-08 15:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • ls457869
    ls457869 板凳
    路过参与学习一下。
    2014-04-30 10:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuyu8186
    wuyuyu8186 地板
    问问软件厂家
    2014-04-29 16:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • mini0323
    mini0323 4楼
    cryogen 发表于 2014-4-29 16:19 GB50736-2012 P160夏季通风室外计算相对湿度与软件当中最热月平均相对湿度指的应该指的不是一个概念吧
    2014-04-29 16:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • cryogen
    cryogen 5楼
    GB50736-2012 P160
    2014-04-29 16:19:29

    回复 举报
    赞同0