土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小区室外污水管网检查井底比楼内排水管道地坪高10分怎么办
小区室外污水管网已经施工完毕,楼内排水管道已接到室外检查井内,今天发现有几处室外检查井底坪比楼内排水管底坪高,高约10分左右,这几处都是一层单独排水。应该怎么办,不处理可以吗?

全部回答(17 )

  • queerice
    牛人的作品,从设计到施工再到监理。

    2016-05-11 15:11:11 来自 PC 评论 举报
  • 昆明的云
    室内标高一般0米的话,是比室外高30厘米。
    2016-05-09 16:09:09 来自 PC 评论 举报
  • 何处寻欢
    改造,改造
    2016-04-26 11:22:26 来自 PC 评论 举报
  • hao-789
    外网管线整体下降,如在车库顶板上已经不能下降,提升单体楼排水管标高或分段进化粪池
    2014-06-12 22:10:12 来自 PC 评论 举报
  • shanghuif
    管井重新做。没办法弥补的。
    2014-06-12 20:30:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(17条)