冷风机 高温DL 中温DD 低温DJ 结构上有何区别?在设计选用时需要注意什么?遵循什么原则? 请各位师傅指教!!!谢谢。

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    感谢分享!每次翻看书本可以获的新收获!
    2017-06-25 08:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • jnbatistuta123
    主要是片距/化霜电热管数量/管程/供液回气管径不同
    2017-02-24 14:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 地板
    不光是翅片间距不同,翅片的高度也不同。这既取决于载冷剂侧的环境温度,也取决于环境湿度,还取决于蒸发器本身翅片管材质和制作工艺。一般在环境温度在露点以上工作的风机可以采用翅片高度较高,间距较密的翅片管;这样的环境下翅片的表面工作环境比较理想既不结垢,也不结霜;对于工作环境在冰点以下露点以上的场合。可以采用间距较密、翅片高度较低的翅片管,这样环境不结霜不需要进行除霜工作环节,而且翅片管常时间在湿式状态下工作,表面将会因粉尘附着物沉积产生污垢,为了清洗和除垢方便尽量采用翅片高度较低的翅片管,而且,翅片高度越高,在同等的蒸发面积下,传热热效率越低;对于在冰点以下工作的冷风机,由于工作环境恶劣为了降低传热损耗和除霜方便,就应当采用翅片间距较疏翅片高度较低的翅片管,近些年多采用波纹管代替翅片管。所以,DL冷风机的翅片将会是较密且高;DD冷风机的翅片会是较密翅片高度一般不会超过30mm;DJ冷风机的翅片间距不会小于20mm,翅片高度也不会大于30mm。不知我讲明白了没有。