土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 熔断器用于线路保护

熔断器用于线路保护

发布于:2007-09-29 10:40:29 来自:电气工程/输变电工程 9 1906 [复制转发]
负荷开关、熔断器组合电器主要用于变压器、电动机等的保护,但是现在很多供电局将组合开关用于线路分段保护。有以下问题需要咨询。
1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?
2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?
谢谢!!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • fuguisheng
    fuguisheng 沙发
    简单实用,刀闸按容6倍选,4倍容量选保险。OK 没问题的兄弟。
    2007-12-25 22:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • zwj0623
    zwj0623 板凳
    按1.1-1.5倍选择较好
    2007-10-26 18:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhangsan123456
    1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?
    线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的过负荷电流对于负荷开关没有危害。负荷开关和熔断器的接合处没有大电阻存在,要有只有可能是你接进去的。如果是接触不良形成的,150A左右的电流接头早就烧红、烧断了。
    2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?
    可以,不过好象还有点小!用还是可以的,保护可让它过敏一点,不能让它不管用!
    2007-10-11 14:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • dzhuyuan214
    第一个问题没考虑过负荷开关的问题
    第二个问题,熔断器根据线路选,不是负荷开关吧
    我支持这一说法。
    2007-10-02 00:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • tianzhik
    tianzhik 5楼
    第一个问题没考虑过负荷开关的问题
    第二个问题,熔断器根据线路选,不是负荷开关吧
    2007-09-30 11:31:30