想请教各位,16层的框剪结构的高层,一般主体结构做到什么程度开始做砌体?砌体到什么程度开始内抹灰?砌体工程进行到什么程度可以进行外抹灰?再就是拆外架的时间跟室外门廊的干挂石材施工时间节点?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • wjtangbiao
    wjtangbiao 沙发
    16层的框剪结构的高层,一般主体结构做到6层往上下面就开始做砌体;一般为了合理安排施工工期16层房子分两次验收,砌体完成8层以上时1-8层主体验收后开始内抹灰;外抹灰就要等所有主体验收后才能进行了;拆外架要看你采用脚手架是悬挑的还是滑升的了,悬挑的就等外装饰全完后才拆脚手架,滑升的是随着外装饰同步下降的;室外门廊的干挂石材施工时间主体验收后就可以做了。
    2014-07-15 12:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • 木欣泉流
    木欣泉流 板凳
    砌筑前有结构实体检测,粉刷前有主体结构验收,考虑分段验收时间再棑计划。
    2014-07-12 11:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • 玉树凌风
    玉树凌风 地板
    看你是怎样划分的作业段,分段进行主体认证后就可以做你上面说的工作了。
    2014-07-02 22:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • areswjl
    areswjl 4楼
    正常高层结构做到7、8层左右就可以考虑砌体施工了,只要砌体施工的工作面能保持就可以,砌体施工完一般自然沉降7天左右可以抹灰施工,室外门廊干挂这个听起来工程量不大,可以往后放放。
    2014-04-20 22:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • fjchum
    fjchum 5楼
    钢筋砼结构做完,转序验收后再做砌体,只有16层高,砌体施工用不着抢这么快进入。