发布于:2014-04-17 21:11:17 来自:建筑结构/砖混结构 25 18167 [复制转发]
我建的是一个高层的配筋砌块砌体结构,用壳单元建立的有限元模型,其顶层为大开间井式楼盖,楼板都采用自动边束缚,所有节点用刚性隔板约束,没有施加荷载。模型运行时出现局部振动,得不到整体结构的频率,有没有什么解决办法?

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主。
    2017-01-20 08:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • tmzxhyl
    tmzxhyl 板凳
    可以检查下局部振动的楼板是否定义错了,与周边刚度比较是否差别很大,或者增加虚梁将该板块分割成多个板块
    2017-01-13 09:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • mahuagou
    mahuagou 地板
    yy13105 发表于 2014-9-27 16:13 我有一4层小框架,在第3振型出现了楼板的局部振动,导致结构的周期不正常,你认为结构出现局部振动是由于 …你设定为刚性楼板试一下? 我现在在做一个钢桁架分析,主要是杆件之间刚接还是铰接的问题,会导致总刚度矩阵不正定。计算不收敛。一般局部振动应该就是刚度较差。多试一试,算一算会有感觉的。
    2014-09-29 13:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • 土建人生
    学习理解,
    2014-09-28 06:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • 小小人物
    mahuagou 发表于 2014-4-18 16:10 用Push-Over分析一下试试。看看结构模型是不是存在问题。一般高层结构各模态解耦一直都是很难的,局部有振动 …我有一4层小框架,在第3振型出现了楼板的局部振动,导致结构的周期不正常,你认为结构出现局部振动是由于其刚度较弱造成的吗?可是,楼板都是一样的截面和荷载。
    2014-09-27 16:13:27

    回复 举报
    赞同0