土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室空调机组设计(夏季工况):

洁净室空调机组设计(夏季工况):

发布于:2014-04-17 15:16:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室空调机组设计(夏季工况):
1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量
2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热
3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数
4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600)
我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nightelf400
    nightelf400 沙发
    经验值估算法,我知道
    我想知道的是正式算法
    2014-04-18 15:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • nightelf400
    nightelf400 板凳
    新风比一般约为15%,在没有工艺排风的情况下,回风量不就确定了吗
    那再根据第四条再加上房间的冷负荷和湿负荷,不就能算出空调机组表冷器的制冷量了吗
    您所说的房间体积需要考虑的制冷量是什么意思?
    2014-04-18 10:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 462 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子厂的无尘室如何算空调的冷热负荷。

比如1100平方的无尘室维护结构是岩棉板的5cm厚,如何计算 负荷 ,

回帖成功

经验值 +10