土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再发个配电接地系统问题!!!!

再发个配电接地系统问题!!!!

发布于:2014-04-17 11:53:17 来自:电气工程/供配电技术 570 17889 [复制转发]
如图: QQ图片20140417114929.jpg


他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“muyuyao”朋友的意见,再补发一张图。如下所示:补充次啊

再补充下:是从变压器低压侧出的一个电源,是一个电源三个“串起来”的系统!

QQ截图20140419140830.gif




应:发帖者rk5707的要求!

在此:米兰也提倡 <绿色回帖>不允许人身攻击!


故:如若发现谁再人身攻击,就立即删除该回帖!

以此警告!

特设:举报(人身攻击帖)者,奖励举报者20个土木币~

友情提醒: 米兰应作者的要求已对帖子里,部分回复,做出相应的删除!请大家遵守论坛秩序!维护健康的论坛环境!


QQ图片20140417114929.jpg


QQ截图20140419140830.gif

全部回复(570)

只看楼主 我来说两句
  • xiangbudaoa
    xiangbudaoa 沙发
    赞一个,支持一下。
    2014-07-16 16:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • austrilia
    austrilia 板凳
    学习一下!
    2014-07-14 08:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • gaoxy121
    gaoxy121 地板
    同一供电系统中,不允许有的接零保护,有的接地保护!!!
    2014-07-09 16:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1400283760521
    还是接地问题,对吗 ?
    2014-07-09 07:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • rk5707
    rk5707 5楼
    hepian123 发表于 2014-7-7 23:03 规范记不了许多。无论原图与新图,单从电路分析:系统属于TN-C配出公用供电系统,问题的症结在于从公用系 …“一、示例一中,第一段保护接零仅适用于三相对称负载系统,当配电盘所辖区域存在非对称负载时,零线(PEN)就会有回零电流,有回零(PEN)电流就会有电位差,此电位差势必导致操作人员接触设备外壳时发生触电危险。”——–完全赞同!!“二、示例一、二的第二段中,局域TN-S系统线路连接位置错误,局域TN-S系统的PEN线首先重复接地,再从重复接地处分出N和PE两线,且在此局TN-S系统中,严禁PE和N合并。图示的第二段重复接地是对整体TN-C系统的PEN线进行了重复接地,不是第二段的局域配电网的重复接地(除非此重复接地的工频电阻、冲击电阻、动热稳定性都达标还是可用的)。”——–不敢苟同!!
    2014-07-08 09:41:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(570条)