土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 关于天正2014负荷计算的种种疑惑!

关于天正2014负荷计算的种种疑惑!

发布于:2014-04-12 00:46:12 来自:暖通空调/天正暖通 53 42285 [复制转发]
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。

1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?


2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我
都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。

3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。


4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)


5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
:):)

全部回复(53)

只看楼主 我来说两句
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 沙发
    d990244647 发表于 2014-4-27 10:12 有个事我想请教楼主,你的这个住宅楼工程每层都一样,那你算出来的二层以上的每层复合都一样吗?是不是考虑到 …是的 每层都不一样。你可以逐层复制啊。
    2014-05-02 01:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 板凳
    lychee110 发表于 2014-4-17 17:34 好好学习下,受教了呵呵 没啥的,中文的软件都好学
    2014-04-18 09:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 地板
    cryogen 发表于 2014-4-15 09:17 真的有的话我们一定会修正。您好 ,能不能留个联系方式。
    2014-04-16 12:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 4楼
    wnh728 发表于 2014-4-16 10:34 技巧问题,谢谢楼主资源共享!什么技巧,求指导!!
    2014-04-16 12:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 5楼
    cryogen 发表于 2014-4-14 14:12 先确定是否是漏洞吧。如果真的有呢?
    2014-04-14 18:04:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(53条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.11 万条内容 · 243 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何恢复屏幕菜单

天正软件-暖通系统2014屏幕软件不小心关掉了,但是不知道怎么让它恢复。请指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10