混凝土结构
139.91 万条内容 · 1670 人订阅
阅读下一篇
本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(74)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
图一:施工队做的样板,一般不会有太大问题。
图二:满堂架底部没有垫隔板,钢管直接接触混凝土面,这个是不允许的。柱主筋
间距不均匀,螺纹套管接口不应在同一水平面上,你的照片看不清,也不知道有没
有错开。
图三:拍摄不全看不到,不过你二排筋的位置应该还没有矫正,长度可能也不够,
这个要看整个梁长才能确认。
图四:次梁主筋便宜,需要加垫块。
图五:垫块够,但是照片范围内没有看到马镫。
图六:进地下室道路面板上有裂缝,还挺大,虽说和楼层面板不一样,不受力,不
过出现了,感觉还是很不美观,仔细看看还挺多的。
就先这些吧
(不过看楼主发的,很多都是工人施工时拍的,有问题很正常。)
回复 举报
回复 举报
回复 举报