工地随手拍了几张图片,大家看看有无问题。欢迎讨论,

IMG_20140327_143147.jpg


IMG_20140327_143857.jpg


IMG_20140327_144356.jpg


IMG_20140327_152210.jpg


IMG_20140327_152402.jpg


IMG_20140406_110311.jpg


IMG_20140406_144028.jpg


IMG_20140406_170548.jpg


IMG_20140406_152317.jpg


IMG_20140406_162804.jpg


IMG_20140327_144628.jpg

全部回复(74)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1395825494188
    学习学习:D
    2014-05-08 16:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻无极
    梦幻无极 板凳
    chonglangban 发表于 2014-4-30 09:26 你那柱子到顶了?不然接头都在一个面上?是的,是顶层。
    2014-05-08 12:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • 地板
    本人以前在工地上带过一段时间,也是学习阶段,现看出以下问题,望共同学习:
    图一:施工队做的样板,一般不会有太大问题。
    图二:满堂架底部没有垫隔板,钢管直接接触混凝土面,这个是不允许的。柱主筋

    间距不均匀,螺纹套管接口不应在同一水平面上,你的照片看不清,也不知道有没

    有错开。
    图三:拍摄不全看不到,不过你二排筋的位置应该还没有矫正,长度可能也不够,

    这个要看整个梁长才能确认。
    图四:次梁主筋便宜,需要加垫块。
    图五:垫块够,但是照片范围内没有看到马镫。
    图六:进地下室道路面板上有裂缝,还挺大,虽说和楼层面板不一样,不受力,不

    过出现了,感觉还是很不美观,仔细看看还挺多的。
    就先这些吧
    (不过看楼主发的,很多都是工人施工时拍的,有问题很正常。)
    2014-05-08 10:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • swcsy
    swcsy 4楼
    看了,钢筋网片绑扎有问题
    2014-05-08 09:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • shengxc724
    shengxc724 5楼
    有一张剪力墙的竖向搭接都在同一个位置了?拉钩的绑扎也不是很到位,但是柱子钢筋看上去还是挺舒服的
    2014-05-05 08:06:05

    回复 举报
    赞同0