土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷淋系统减压孔板的设置问题

自动喷淋系统减压孔板的设置问题

发布于:2014-04-08 17:39:08 来自:给排水工程/建筑给排水 14 30977 [复制转发]
按照《自喷设计防火规范》,配水管的入口压力不大于0.4MPa,一般报警阀的工作压力是1.2MPa。假如消防泵房设在地下一层,干管管径DN150,报警阀后的工作压力是1.2MPa,地上一层的配水管的入口压力肯定大于0.4MPa(按1.15MPa),那么为了满足规范大家一般是怎么做的??假如设置减压孔板,按照规范“孔口不小于管径的百分之30”,简单的计算了一下,管径DN150,流量30L/s,流速大约1.75m/s。按照最小孔口45mm,计算结果是大约72m,(116-72=44m)。配水管入口压力约为0.45MPa,不满足。串联也考虑过感觉太麻烦,跪求大神给个答案,或者设计的案例。

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • wharfl
    wharfl 沙发
    学习了,我惯常是用减压阀于分区前减压,再于每层设减压孔板。
    2015-05-28 11:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • hengny
    hengny 板凳
    这种情况应分区供水,先用减压阀减压分区,然后再根据压力设置减压孔板。
    2014-04-15 10:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 地板
    规范上是不宜吧,超了也问题不大
    2014-04-15 09:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • mingren_76
    mingren_76 4楼
    谢了,谢谢了
    2014-04-11 08:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    谢谢了,谢谢了
    2014-04-11 07:15:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各种指教。。。。

背景:从《建筑给水排水设计规范》3.5.6中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:q = 0.2α式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;α—— 根据建筑物用途定的系数使用上式时应注意下列几点:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10