土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库使用的是温感还是烟感?

地下车库使用的是温感还是烟感?

发布于:2014-04-04 12:36:04 来自:电气工程/供配电技术 42 34467 [复制转发]
一直认为由于尾气原因,地下车库要使用温感,实际出图也是如此,审图的也没问题。
但最近看新火规2013版。里面的5.2.2中车库是使用烟感的,不知大家如何看这个问题?

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • sky1412
    sky1412 沙发
    电气老孙 发表于 2014-4-8 14:27 我们这边大多数是单层车库,负一层上面有1.5m覆土,结构梁高都差不多主梁1M,次梁600-800,所以本身一个梁间 …梁的高度你还得扣掉板厚,覆土一米五,再加上车库一般是人防车库,顶板厚度有25公分吧,800的次梁突出顶板550mm,不超过600mm,不用每个梁间区域都设,200的板厚,正好卡在上限,等于600mm但没超过,也没这个问题。另外,车库设烟感是合理的,汽车尾气影响很小,基本不会误报
    2017-10-16 14:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    按新规范执行即可。
    2017-03-28 10:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • 真果粒
    真果粒 地板
    [img][/img]宜选择点型感烟火灾探测器
    2017-03-28 10:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • ninjaiiii
    ninjaiiii 4楼
    新规没错!
    但未考虑地域差异,南方雨季湿气重,地下室用烟感会害死个人。
    2014-11-07 16:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • lysmec
    lysmec 5楼
    看了一下新规范,还真是。 以前一直按温感设计的,以后要改了。
    2014-10-01 18:06:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.55 万条内容 · 1648 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装太阳能热水器的卫生间是否需要设置等电位端子箱?

如题:装太阳能热水器的卫生间是否需要设置等电位端子箱?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10