土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于构造措施求助~
请教大家个问题~最近做一个7度区的幼儿园~按照规范 为乙类抗震设防~ 抗震措施提高一度 !!那我的总信息里点
框架抗震等级 3级 构造抗震等级提高一级 ! 但是又有师兄说 应该是框架抗震等级2级 不点提高构造抗震 用的是广厦软件 ! 我到底怎么选择:handshake

全部回答(4 )

  • 大忽悠
    0.15g0,0.3g是三四类场地、或者其他特殊的情况仅提高抗震构造措施
    2014-03-31 10:55:31 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    7度半,8度半III,IV类场地才点提高
    2014-03-31 10:55:31 来自 PC 评论 举报
  • taojunlin1991
    大忽悠 发表于 2014-3-31 10:50 你师兄说的对为什么呢? 那这样的话 什么情况才会点提高一级构造措施!?:hug:
    2014-03-31 10:52:31 来自 PC 评论 举报
  • 大忽悠
    你师兄说的对
    2014-03-31 10:50:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。