土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 现浇砼梁钢管脚手架的验算及施工

现浇砼梁钢管脚手架的验算及施工

发布于:2014-03-28 22:10:28 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:44 编辑

摘 要:扣件式钢管脚手架构造简单,安装方便,在恒、活载作用下稳定性比较好,在目前桥梁施工特别是现浇梁施工中仍然广泛应用的一种支架,现就使用前在组合恒、活载作用下对模板支架、立杆地基承载力及门洞进行验算。安装时须注意的事项及安装顺序。支架安装完成后,应做预压试验,以检查支架的压缩量及稳定性。
文件格式:PDF
文件大小:239 kB

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 筑城
    筑城 沙发
    本帖最后由 筑城 于 2014-3-28 22:15 编辑

    1 工程概述
    2 满堂脚手架的布置
    3 支架验算
    3.1 模板支架验算(按1 m 梁长计算,钢管按Φ48计算)
    3.2 立杆地基承载力计算(按1. 2 m 梁长计算,钢管按Φ48 计算)
    4 门洞的验算
    5 钢管脚手架搭设注意事项





    2014-03-28 22:10:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

路桥资料库

返回版块

3.64 万条内容 · 266 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DGTJ08-2123-2013 盾构法隧道结构服役性能鉴定规范

回帖成功

经验值 +10