土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热水系统供水增压泵

空气能热水系统供水增压泵

发布于:2014-03-20 15:45:20 来自:暖通空调/热泵工程 16 10864 [复制转发]
本帖最后由 f113254 于 2014-3-20 15:55 编辑

热水供水增压泵是不是24小时都在运转?有几种控制方法?能控制只有在有人用水的时候才启动吗?楼层有多高时可以不用增压泵?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • yczgwfz
    yczgwfz 沙发
    xijianli 发表于 2014-4-22 14:09 应是监测水的温度低到设定值后,就自动开始运转加热的吧?:handshake
    2014-12-15 15:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunxiansheng
    你说的几种都可以实现。主要看你想要什么结果
    2014-12-01 23:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • iloveeilovka
    iloveeilovka 地板
    闲的无聊不知道干什么
    2014-11-19 20:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • ghj1973
    ghj1973 4楼

    热水供水增压泵主要是变频压力和温度联动控制,1、当检测供水压力不足时增压泵启动,压力达到设定值时增压泵停止;2、温度控制实际也是通过回水电磁阀的开启和关闭,使系统内的压力产生变化,控制增压泵的开启和关闭,达到温度控制的效果。
    2014-11-14 16:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • tangyunxin521
    。。。。热水增压泵有多种控制。水流控制(一开水龙头就启动水泵关水龙头停止)。电子式压力控制,机械式压力控制。。如果24小时运行会把水龙头冲爆的
    2014-11-06 02:20:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖水源热泵 湖水确定

制冷负荷1100kw热负荷770kw 水库深2.5米水面8万平米 想知道湖水量以及湖水蒸发量怎么确定是否满足 新手希望有计算过程

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10