土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气断路器,塑壳断路器,微型断路器各适用于什么场合?

空气断路器,塑壳断路器,微型断路器各适用于什么场合?

发布于:2014-03-20 12:13:20 来自:电气工程/电气工程施工 4 2319 [复制转发]
本帖最后由 ydiqwz 于 2014-3-25 19:31 编辑

空气断路器,塑壳断路器,微型断路器各适用于什么场合?
在电气设计中,我们该如何正确选用这三种保护电器?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • ydiqwz
    ydiqwz 沙发
    zljsyc 发表于 2014-3-22 13:27 是断路器不是短路器,楼主笔误。你所说的空气断路器确切说是框架断路器。泛泛地说用在大电流进线或出线, …好的,谢谢!
    2014-03-25 19:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • zljsyc
    zljsyc 板凳
    是断路器不是短路器,楼主笔误。
    你所说的空气断路器确切说是框架断路器。泛泛地说用在大电流进线或出线,一般≥630A或800A采用框架断路器。电流比较小的进线或出线回路采用塑壳断路器。电站配电柜或动力箱多采用框架断路器和塑壳断路器。短路电流比较小,电流也比较小的场合可以采用微断,比如家庭用的电表箱、照明箱一般都是微断。
    2014-03-22 13:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_fi
    crazy_fi 地板
    坐等详细解答~~~
    2014-03-21 14:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • yang5858356
    坐等大神解答~~
    2014-03-21 13:43:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.7 万条内容 · 316 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工用电的电费如何计算

施工现场安装两台1250KVA的箱变、分别供两个地块的施工用电!主线路10KV。安装高压计量一台,供电力局抄取每月用电量。低压侧3X400V 三相计量表 。2000/5的互感器、无功补偿0.94 。 高压计量每月产生的总电量、总电费都高于每月低压总电量及总电费。要让两个地块的施工用电电费相加达到高压计量的电费,一直以来本人根据电力局提供的月每用电信息核算两个地块施工用电电费。但一直觉得计算方式不够全面,想寻求一套有效的计算方法。请各位老师帮帮忙。谢了。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10