一、 编制依据:
  1.屋面防水工程的招标文件。
  2.国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范:
  3.国家及地方有关施工管理规定。
  1中华人民共和国建筑法
  2中华人民共和国消防法
  3中华人民共和国环境保护法
  4.工程设计图纸、现场的施工条件和实地勘察资料。

  二、 工程概况:
  1、 工程名称:屋面防水工程
  2、 防水材料选择:3mm“宇阳泽丽”牌弹性体改性沥青防水卷材
  3、 施工方法:热熔法
  4、 工程质量:合格
  5、 防水专业承包施工单位:防水材料有限责任公司
  三、 施工准备:
  1、 施工技术准备
  施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。
  预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

  对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。

  2、 人员准备:
1.jpg

   3、材料准备:
  材料性能
  SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有抗拉强度高,延伸率大,耐紫外线,耐温差变化,抗老化,耐低温,耐温差变化,防水性能优异。采用热熔法施工,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。
  执行标准:GB18242-2008
  辅助材料
  主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

  4、设备机械配备
  对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:
2.jpg
  除了以上的施工机具外,我们还准备了足够的小型手工工具,如橡胶刮板、抹子、平铲等,以满足施工需要。

  5、施工前的其它准备
  ①防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。

  ②防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

  ③铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。

  ④基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。

  ⑤两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。

  ⑥基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。


1.jpg


2.jpg

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • 怕娃落地
    怕娃落地 沙发
      四、防水卷材施工

      4.1施工工艺
      基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收


      4.2施工操作要点


      4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。


      4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表
    面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。

      4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。


      4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。


      4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。


      4.2.6搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。


      4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。


      五、成品保护及安全注意事项


      5.1、施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。


      5.2、防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。


      5.3、施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。
      5.4、防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。


      5.5、施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。


      5.6、存放材料地点和施工现场必须通风良好。
    2014-03-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.52 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:屋面找平层开裂

本帖最后由 chaohua2010 于 2014-3-10 14:17 编辑 如下图所示屋面做法,现出现岩棉保温板上找平层开裂现象。请教各位同行这是什么原因,需要采取哪些措施,是否需要改变设计。(现在屋面保温岩棉已全部进场,退货不现实)。谢谢大家。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10