大型地下车库是否可以仅在车道上设日光灯
大型地下车库是否可以仅在车道上设日光灯
本工程为地下连体车库,地下室10000方,照明仅在车道上设置是否可行,车道上一排三只单管荧光灯28W,中心相间隔大概4.5米,请问这样是否可以,能满足车位的照度要求吗?另车位长5米,边上的日光灯位于车位边。
发布于
2004-11-25 09:06:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
luozi8250
我做的话,
车位上也有灯,只不过照度更低!
2004-11-28 11:50:28
来自 PC
评论
举报
西舍
其实车位上的照度不高,车道上的照度更高,还有就是疏散诱导灯(包括车流与人流)、事故应急灯、车位灯。标准图集中有这方面的内容,可以参考一下。
2004-11-25 15:10:25
来自 PC
评论
举报
han2003
还有车流方向指示灯
2004-11-25 14:40:25
来自 PC
评论
举报
雨过天晴
还有疏散诱导灯别忘了。
2004-11-25 14:21:25
来自 PC
评论
举报
xujinzhan
只要照度能满足要求,仅车道设照明依然是一般照明,当然可以,应急照明确实是应该考虑的
2004-11-25 13:59:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
zxz77
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
13.97 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
车位上也有灯,只不过照度更低!