筋含量框架别墅的一般在 40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
一般框架住宅( 6层)45左右
框架住宅( 12 层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右
一般砖混住宅(6层)在27左右
某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2
一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2
短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]
平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/m2
框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/m2之间.
框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/m2之间.
但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房.
这段时间从施工单位调查了一下含钢量:如果是三十层,带梁式转换层,转换层板厚200梁最大2*1.6,转换层高度6.5米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.7米,地下室两层,地上三十层(其中三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度11.7*9米,筏板为2.1米,C60砼,含钢量110kg/m2;二十五层,梁式转换层,转换层板厚200梁最大1.8*1.2,转换层高度5.7米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.2米,地下室一层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度7*9米,筏板为1.8米,含钢量85kg/m2;还有很多,含钢量在85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。

住宅建筑的混凝土用量和用钢量
序号 类别 钢筋
1 多层砌体住宅 30kg/m2
2 小高层11~12层住宅 48~55kg/m2
3 高层17~18层住宅 58~62kg/m2
4 高层30层住宅H=94m 65~75kg/m2
5 别墅 多层和小高层之间
我公司最近一个项目,16+1的高层,主体控制在55kg左右,应该是比较省的了
深圳的一些房地产公司在控制含钢量方面有一些做法值得我们学习,这是我们同深圳公司交流得来得宝贵经验:
1、采用三级钢;
2采用冷扎扭钢筋;
3、楼板配筋回到采用分离式配筋。
按此方法高层标准层的配筋降低到了39KG/M2 ,相信这个值应该算是相当低的了。

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • skm456m
    skm456m 沙发
    没看完~~~~~~ 先顶,好同志
    2014-04-11 17:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • wiaikik
    wiaikik 板凳
    我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
    2014-04-11 13:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • sdww65
    sdww65 地板
    真的吗?太好了,非常喜欢
    2014-04-01 12:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • fen55dou
    fen55dou 4楼
    继续支持没话说~ 楼主真强
    2014-03-31 14:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • xinwodd55
    xinwodd55 5楼
    确实值得好好看看,顶先
    2014-03-28 15:31:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

马蹬筋的基础知识

马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。 马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10