土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ PKPM做钢结构的经验集萃

PKPM做钢结构的经验集萃

发布于:2014-03-04 17:21:04 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 80 4669 [复制转发]
本帖最后由 shi89fen 于 2014-3-5 10:58 编辑

PKPM做钢结构的经验集萃 (一)
1、 优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。
2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。对未达要求的行为承担 “违约责任”。
3、 网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不大于13%和1.5mm。怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。
4、 设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为H/240(国内H/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。
5、 什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。如玻璃幕墙,必须采用阵风系数。(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。(3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。
6、 挠度有三种:(1)、与安全有关的控制标准。(2)、反映安装质量的控制标准。(3)、外形美观的控制标准。比如,单层网壳仅仅计算稳定性缺陷考虑1/300,挠度大了影响结构安全。但对双层网壳仅是对施工质量的控制。
7、 《网架规程》中:“温度应力计算”仅限于四边支撑网架。
8、 生物界的工程原则就是我们追求的工程设计原则:(1)、节省。用最少消耗达到最大效果。(2)、安全。做可以超载性生物体(建筑物),即使部分损坏也不危及整体生存。(3)、简单快捷。
9、 网架、网壳计算风载不大时,永久荷载占总荷载50%以内时,不需要按“1.35*恒载”考虑。
10、 网架活载取值不要小于0.5KN/M2.。

全部回复(80)

只看楼主 我来说两句
  • xiwangzhijian
    xiwangzhijian 沙发
    非常感谢楼主的分享,学习中;
    2017-06-19 17:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • insomnia77
    insomnia77 板凳

    很漂亮啊 谢谢楼主分享啊
    2014-11-05 08:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • wjy77528
    wjy77528 地板
    哈哈,高手三言两语,新手看的是云里雾里。
    2014-07-27 10:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • conquerlk
    conquerlk 4楼
    总结的很好,多谢楼主!
    2014-05-20 12:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • vhf8fu4445
    vhf8fu4445 5楼
    正感觉很对,谢谢您,顶
    2014-05-12 17:46:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(80条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神们,求助啊~~

我想把飘板的荷载直接变成线荷载加到梁上,该如何计算呢? 如图

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10