土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到千级吗?

如贴,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到什么级别?不加任何隔离罩。

全部回答(15 )

  • maomaomelr

    主要看气流流动过程中有无遮挡?有遮挡的话不会达到的!如果气流流动顺,滤网按照千级车间的来买,是可以的

    2020-12-03 19:44:03 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师92274
    学习了,多谢
    2016-05-03 09:24:03 来自 PC 评论 举报
  • setgrd
    可以达到千级,百级有点难度。百级要求是层流,风速0.3-0.35m/s。另外,回风如果不均匀,有些死角也难达到千级,静态好做到。工作动态难处理
    2015-05-18 15:55:18 来自 PC 评论 举报
  • co1422602254537
    同意楼上观点,可以做到。
    2015-03-06 17:15:06 来自 PC 评论 举报
  • xbhand
    能达到千级
    2015-03-05 15:44:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(15条)