土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?

配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?

发布于:2014-02-25 23:45:25 来自:暖通空调/通风排烟 41 66827 [复制转发]
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    气体灭火后的通风与事故通风有严格区别,你这种不是事故通风。应该叫事故后通风。气体灭火设计规范有明确要求。事故后通风不小于5次每小时。如果多做没有问题,他不同于12次的事故通风。
    2014-12-30 09:29:30

    回复 举报
    赞同2
  • 尼亚
    尼亚 板凳
    让我来结束这争议,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 条文解释:6.0.4 灭火后,防护区应及时进行通风换气,换气次数可根据防护区性质考虑。通信机房、计算机机房可按每小时5次。 条文可查最低5次,钱多尽量往上加 没毛病。
    2016-11-21 22:04:21

    回复 举报
    赞同1
  • weihuaao
    weihuaao 地板
    楼上的说话比较合理
    2014-12-12 15:04:12

    回复 举报
    赞同1
  • xiaoshi610
    xiaoshi610 4楼
    配电室气体灭火后排风叫事故后排风,和有爆炸性气体房间的事故排风不是一个概念,气体灭火规范上有相关条文,一般按5次/h,事故后排风应该下排。
    2014-12-11 12:45:11

    回复 举报
    赞同1
  • 陈大亮
    陈大亮 5楼

    6次就行,高了无意义

    2020-02-10 10:12:10

    回复 举报
    赞同0