土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

发布于:2014-02-23 15:31:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?


QQ截图20140223152038.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • duoladuomeng
    duoladuomeng 沙发
    ccc___ 发表于 2014-2-24 13:52 是不是没给电力部门“研究研究”?好象是故意出难题!6KV及以上有继电保护的,都是需要二次电源给断路器 …恩恩,学习了。再次和电力部门“研究”给的答复是,要求用 有源无源一体化的保护装置, 完全没有接触过,有接触过这类产品吗?
    2014-02-25 09:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • duoladuomeng
    duoladuomeng 板凳
    liwanghong8888 发表于 2014-2-24 15:26 可以用无源保护装置呀他现在要求用到有源无源一体化的保护装置,有接触过吗?
    2014-02-25 09:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于同期回路合闸继电器的问题,弱弱问一下

同期合闸回路中,都用专用的合闸继电器,如果同期装置接入多个需要同期合闸的断路器,这几个电路器同期合闸回路中共用一个合闸继电器,问一下合闸回路用于合闸的继电器接点能否并列使用,就是说同一接点接在2台以上的断路器合闸回路中。我请教过别人,说在传统控制方式下的断路器可以,在DCS或者综合自动化控制的断路器不可以,不知对不对,也不知道原因。有高手可以解答一下吗?

回帖成功

经验值 +10