广厦接力PKPM数据自动生成的梁图,梁箍筋加密区怎么出现90,PKPM就是100

}G2HJ]N$03JFQ$CIY5_9}A3.jpg

  • sunwenjie12345
    十分感谢,受教了,那这样,PKPM就是有错了
    2014-02-20 08:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • zdh2008
    zdh2008 板凳
    框架梁抗震构造要求,间距和纵筋面积有关,你选择12钢筋,加密区就是90,计算方法是8d=8×12=96mm,取90:)