土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外包式柱脚和插入式柱脚有什么区别?

外包式柱脚和插入式柱脚有什么区别?

发布于:2014-02-19 11:26:19 来自:建筑结构/钢结构工程 16 33316 [复制转发]
把外包式柱脚的柱底锚栓去掉,然后做外包式短柱时留个杯口,也就是施工缝,配筋什么的都按外包式柱脚构造?那这到底是外包式还是插入式呢?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • zyjdxj
    zyjdxj 沙发
    zyhjiao 发表于 2014-2-19 17:19 施工顺序和方法完全不一样;假设和力的传递路径不同。我是钢结构的新手,有可能说的不对,还请谅解!这句话前半句容易理解后半句我说说,不一定对,还请指教。加入考虑粘剪力作用(虽然你说不可靠)那么传力途径是否为:轴力一部分由柱脚底板直接传给基础砼,一部分由柱翼缘承担,通过栓钉(外包式)或粘剪力(插入式)传给基础短柱。如果是这样传力途径有何不同?烦请指教。
    2014-02-20 09:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyjdxj
    zyjdxj 板凳
    zyhjiao 发表于 2014-2-19 17:11 忽略是因为可靠性和轴力不起控制作用,相对于栓钉的机械键作用,摩擦力太不可靠!插入柱脚,在计算插入深 …1.我觉得就算摩擦力不可靠,也可以乘以个0.8或者0.7的系数呀,如果完全忽略是否过于保守。2.我这个是外包式柱脚,所以按3h,配筋栓钉都按外包式算的,只不过按杯口式的施工次序,所以我才有此一问!
    2014-02-20 08:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyjdxj
    zyjdxj 4楼
    zyhjiao 发表于 2014-2-19 14:08 是插入式。插入式靠混凝土的粘结力和承压来传递弯矩和轴力;外包式靠栓钉传递弯矩和轴力。相对于栓钉来说混 …还有,这样做下来的柱脚,区别就是就是 杯口处留下一道施工缝和基础顶留一道施工缝 的差别,短柱配筋尺寸都一样。难道受力形式就不一样了?
    2014-02-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • zyjdxj
    zyjdxj 5楼
    zyhjiao 发表于 2014-2-19 14:08 是插入式。插入式靠混凝土的粘结力和承压来传递弯矩和轴力;外包式靠栓钉传递弯矩和轴力。相对于栓钉来说混 …
    2014-02-19 14:53:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)