土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类高层裙房防烟楼梯间送风量如何确定?
请教:
一类商住楼,一、二层为裙房,以上是住宅(超过50米),裙房内的只连通一、二层的无自然通风条件的防烟楼梯间的加压送风量是否是按照《高规》8.3节中的表8.3.2-1确定,若是送风口将会非常大,如何解决?

全部回答(9 )

  • cosine_yu

    不宜和用,如果单独是裙房,风量是大了,要加泻压装置
    2007-06-13 15:54:13 来自 PC 评论 举报
  • bowyorzhui
    从你的文字中看不出来实际情况是怎样,我建议你看看"高规"中关于楼梯间及其前室的自然排烟的条文解释,因为有种算开窗面积的解释,可能有用!
    是按几层加起来算的!
    2004-11-28 01:46:28 来自 PC 评论 举报
  • yuerhao
    非常感谢!!
    2004-11-25 18:05:25 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    防烟楼梯间送风,前室可不送风!小于20层按风量25000m3/h,
    为保持防烟楼梯间和前室压力均匀,最好是分别设竖井送风,楼梯间16000m3/h,前室12000m3/h.造价会增加,但楼梯间50Pa,前室25Pa压力分布比较有保证,要不楼梯间压力会比前室高很多,当然规范是允许只对防烟楼梯间送风,前室不送风的!

    还有办法将裙房楼梯间局部出屋面开窗自然排烟,这样自然排烟就可以满足要求,不用设机械排烟,还能节约前室的面积用于做商店!我觉得还是做封闭楼梯间就可以了,和建筑商量一下吧!这样也可以为甲方多卖些面积!
    2004-11-25 16:06:25 来自 PC 评论 举报
  • yuerhao
    目前是裙房的这两个楼梯间是紧挨着主楼的防烟楼梯间设置的,没有靠外墙设置,也就无法满足自然通风的条件,故按照防烟楼梯间的要求设置的,是否只在楼梯间送风,前室不用送了吧
    2004-11-25 15:31:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.74 万条内容 · 461 人订阅

猜你喜欢

回帖成功