一类高层裙房防烟楼梯间送风量如何确定?
一类高层裙房防烟楼梯间送风量如何确定?
请教:
一类商住楼,一、二层为裙房,以上是住宅(超过50米),裙房内的只连通一、二层的无自然通风条件的防烟楼梯间的加压送风量是否是按照《高规》8.3节中的表8.3.2-1确定,若是送风口将会非常大,如何解决?
发布于
2004-11-24 15:48:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(9 )
cosine_yu
不宜和用,如果单独是裙房,风量是大了,要加泻压装置
2007-06-13 15:54:13
来自 PC
评论
举报
bowyorzhui
从你的文字中看不出来实际情况是怎样,我建议你看看"高规"中关于楼梯间及其前室的自然排烟的条文解释,因为有种算开窗面积的解释,可能有用!
是按几层加起来算的!
2004-11-28 01:46:28
来自 PC
评论
举报
yuerhao
非常感谢!!
2004-11-25 18:05:25
来自 PC
评论
举报
hhbox
防烟楼梯间送风,前室可不送风!小于20层按风量25000m3/h,
为保持防烟楼梯间和前室压力均匀,最好是分别设竖井送风,楼梯间16000m3/h,前室12000m3/h.造价会增加,但楼梯间50Pa,前室25Pa压力分布比较有保证,要不楼梯间压力会比前室高很多,当然规范是允许只对防烟楼梯间送风,前室不送风的!
还有办法将裙房楼梯间局部出屋面开窗自然排烟,这样自然排烟就可以满足要求,不用设机械排烟,还能节约前室的面积用于做商店!我觉得还是做封闭楼梯间就可以了,和建筑商量一下吧!这样也可以为甲方多卖些面积!
2004-11-25 16:06:25
来自 PC
评论
举报
yuerhao
目前是裙房的这两个楼梯间是紧挨着主楼的防烟楼梯间设置的,没有靠外墙设置,也就无法满足自然通风的条件,故按照防烟楼梯间的要求设置的,是否只在楼梯间送风,前室不用送了吧
2004-11-25 15:31:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
yuerhao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.74 万条内容 · 461 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
