全部回答(10 )
在《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 3.0.3.2重点设防类(乙类),应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。地基基础的抗震措施应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。《抗规》6.1.3.4 乙类建筑应按提高一度查《抗规》的表6.1.2确定抗震等级。简单的说就是 该场地的烈度是7(0.1g),框架结构,高度h>24米,本来是是二级抗震,但是是乙类建筑,现在用8(0.2g),高度还是h>24米,现在的框架结构抗震等级变成了一级。 注意,场地的烈度还是7(0.1g).因为具体的场地并没有发生变化。按照《中国地震动参数区划图》还是原来的烈度。可以理解为是特殊类建筑的特殊加固。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
139.66 万条内容 · 1627 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(10 )
