我想在厂房内设置一部分办公区域,办公区域与生产区域相同,我查阅了《建规》3.3.8,上面只明确了甲乙类以及丙类厂房设置办公区域的要求,我想请问丁戊类厂房设置办公区域有何要求,是否需要防火分隔?谢谢!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-04-01 20:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • pu800863
    pu800863 板凳
    按照《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》3.3.9第二款的要求执行。

    办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。
    办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
    2017-04-01 17:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • 仁者唯心
    仁者唯心 地板
    按要求高肯定行。
    2017-02-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • feng487092
    feng487092 4楼
    丙类厂房要求:
    需设置2.5小时防火隔墙加1.0小时楼板;
    隔墙上的门为乙级防火门;
    至少一个独立的安全出口。
    丁戊类厂房我认为可以按丙类厂房要求设置。
    2017-02-13 14:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • chmr0318
    chmr0318 5楼
    别出现 “办公区域”或“办公室”等字眼,换个房间名称。