嵌固端这个学术定义在PKPM计算中有什么实际意义?设置在地下室顶板或者基顶又有什么区别呢?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • abchao99
    abchao99 沙发
    jiegouxiaosheng 发表于 2014-2-13 18:51 嵌固端放在地下室顶板最经济举个例子 地下二层 如果嵌固端在地下室顶板 地下二层可以设置构造边缘构件反 …说得真明白~~~多谢!!多谢!!
    2014-02-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • abchao99
    abchao99 板凳
    sevlee 发表于 2014-2-13 17:48 高规和炕柜所指的嵌固是强度嵌固而非力学嵌固,强度嵌固是指柱的塑性铰出现在地上一层的下端,而不是出现在 …就是说地下室顶板做嵌固端可以理解有两个目的:一是控制塑性铰出现位置,保证结构安全;二是经济。
    2014-02-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • abchao99
    abchao99 地板
    yangzhangbao198 发表于 2014-2-13 23:33 你会注意到有一个地下室土的抗侧力系数,那个系数一般都填3,意思就是地下室的抗侧刚度扩大3倍,多看看朱 …你是说这个“土的水平抗力系数的比例系数”吧?这个系数m据我所知貌似是从桩基规范过来的,基坑支护规程里也有,取值跟桩的种类,土的种类都有关系。在支护设计时,m值都是计算出来的。小弟至今不太懂为什么在PKPM中一般填3?确实如您所说是3倍的意思吗?能否详尽解释一下为什么?不胜感激啊
    2014-02-14 11:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • abchao99
    abchao99 4楼
    自己支持一下,拿分走人~~~
    2014-02-13 17:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • abchao99
    abchao99 5楼
    比如人为将其设定在基顶,就不用考虑地下一层与首层侧刚比》2的要求了吧?那为什么规范要尽量把嵌固端设置在地下室顶板呢?完全不考虑地下室顶板就人为设定在基础顶不行吗?区别在哪里呢?如果这样的话那嵌固端这个定义似乎没有太大的意义了啊?
    2014-02-12 11:34:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.08 万条内容 · 1868 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1.剪力墙配筋 带地下室结构嵌固层的选取

1.剪力墙配筋  SATWE根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件SatbInb.out进行设计。但是SATWE目前还未将平面配筋简图和边缘构件配筋简图的内容结合在同一图形内统一表达,所以对墙体水平配筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示,边缘构件配筋简图中仅表示墙柱设计配筋值及截面尺寸。因为平面配筋简图早为大家所熟知,而且比目前的边缘构件配筋简图和文本文件都来得直观,所以希望SATWE软件在这方面进行改进,以方便设计者使用。