土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 铠甲与母线芯放电,母线保护拒动,该怎么处理?

铠甲与母线芯放电,母线保护拒动,该怎么处理?

发布于:2014-02-05 15:56:05 来自:电气工程/继电保护 4 650 [复制转发]
110kV母线的金属铠甲接地,母线两端有CT用于差动保护。在母线上的两CT间出现母线芯与铠甲放电,这时由于CT采集不到电流信号导致差动保护,后备保护都拒动。这时该怎样才能实现对母线的保护?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • du520du520
    du520du520 沙发
    lingxuct 发表于 2014-2-7 17:01 楼主朋友在说什么,偶糊涂了!“110kV母线的金属铠甲接地”?母线哪来的“铠甲”?只有电缆有铠甲。谢谢,问题已解决。
    2014-02-10 23:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • du520du520
    du520du520 板凳
    加菲猫 发表于 2014-2-5 19:11 铠甲接地是否穿过母线的CT后接地?这位才是高手,一语点醒梦中人。。。非常感谢。 对于这之间的原理和逻辑我不是很清楚,麻烦大神解释。万分感谢。
    2014-02-10 22:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板
    本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-7 17:04 编辑

    楼主朋友在说什么,偶糊涂了!

    “110kV母线的金属铠甲接地”?母线哪来的“铠甲”?只有电缆有铠甲。

    “出现母线芯与铠甲放电............差动保护,后备保护都拒动”?差动和后备二个保护都是对短路时的保护,只在爬电路径上的一点放电,怎么会跳闸?

    “怎样才能实现对母线的保护?”母差保护与后备保护就可以了!

    母线是电能汇集和分配的中心,是非常重要的输电设备,不能有一点小毛病就跳闸!!!

    “母线上的两CT间出现母线芯与铠甲放电,这时由于CT采集不到电流信号”?为什么采集不到?!
    2014-02-07 17:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 4楼
    铠甲接地是否穿过母线的CT后接地?:)
    2014-02-05 19:11:05

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变频器控制电动机的参数