土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 如何配置逆变器室电源,既能节省投资,又能保证逆变器的供电可靠性。

如何配置逆变器室电源,既能节省投资,又能保证逆变器的供电可靠性。

发布于:2014-01-24 10:33:24 来自:电气工程/光伏太阳能 27 9595 [复制转发]
近两年做了两个光伏发电场的施工,对光伏发电电气系统这块儿多少有些了解。最近,领导安排了一个任务,就是对光伏发电逆变器室的供电方案,进行重新设计,在保障供电可靠性的情况下,降低电缆敷设量,降低投资成本。

我做过的这两个工程,一个采用的是400V,由开关站交流屏放射式敷设到每个逆变器室。这样的供电方式,供电可靠性高一些,但由于采用放射式供电,电缆的用量很大,2万的电场要用19km的电缆,投资费用高。
另外一个,把3台35kV变压器并接至场内,每个变压器变400V以后,引接至逆变器室。
这两个发电场逆变器室的供电方式,差别很大,而且每个方式,费用都不低。
我仔细看了一下,光伏的规范,说,可以就地引自箱变低压侧的隔离变,不知有没有这么实施的,效果怎么样。

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • co1425045270077
    做过三个站,一般都用箱变低压侧隔离变直接供电
    2015-02-27 22:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • zyhenn
    zyhenn 板凳
    个人认为第三中比较靠谱
    2015-01-07 17:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • shadin
    shadin 地板
    本帖最后由 shadin 于 2014-2-17 09:51 编辑

    言之有理,楼主研究的不错,继续关注学习!楼主加油。
    2014-02-17 09:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • hitxiaoguo
    hitxiaoguo 4楼
    xuzan2011 发表于 2014-2-10 09:39 至于你说的首次启动,不存在问题,大型的光伏电站首次并网发电,都是先进行倒送电,即将上一级电站的电返 …倒送电是指倒送主电,而不是辅助电源。以采用35kV干式变压器的欧式箱变为例,负荷开关可以电动操作。如果不在箱变内设置UPS,就无法电动操作负荷开关,负荷开关不合的话,变压器就不会工作,就无法将35kV的电倒送至低压侧。此时只能手动合负荷开关,较为繁琐。此外,对于电动操作开关而言,无论是断路器还是负荷开关,如果其操作电源取自箱变低压侧,且未经UPS的话,当主回路出现故障时,辅助电源随之消失,此时你想在监控界面上分断断路器或负荷开关都是不可能的,因为此时已经丧失了操作电源。:)
    2014-02-13 16:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuzan2011
    xuzan2011 5楼
    hitxiaoguo 发表于 2014-1-25 12:34 为光伏电站的逆变器室供电时,如何供电对于刚接触光伏电站的技术人员来说,的确是一个头疼的问题,我去年就 …至于你说的首次启动,不存在问题,大型的光伏电站首次并网发电,都是先进行倒送电,即将上一级电站的电返送至开关站。开关设备做完冲击试验,投上站用电后,再投各进线柜的开关,将各进线线路及箱变冲击后,在分别合上箱变负荷开关,将箱变带电,箱变带电,所有的电就都有了。
    2014-02-10 09:39:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)