例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 挪移蛾子
    挪移蛾子 沙发
    画个弯矩图就完事ok
    2014-03-14 17:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • zero6802
    zero6802 板凳
    最好是加扶壁柱,不然板厚会很大,不经济
    2014-01-24 13:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • li556671
    li556671 地板

    学习了,,,我来看看。。。。。。。。。
    2014-01-24 10:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • 名段飞扬
    7m太高了啊,按板来算的话估计要400厚,建议加扶壁柱按梁来算,这样比较合理一点儿。。。
    2014-01-24 10:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • 曾汉子
    曾汉子 5楼
    fdfjack 发表于 2014-1-23 16:34 这个得建模计算分析吧,7M高的已经很高了,侧壁一般是按板算,你的这个板厚估计很大是很大,而且还是在地下8m
    2014-01-23 17:54:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)