土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调压缩机串气与四通阀串气的区别

空调压缩机串气与四通阀串气的区别

发布于:2014-01-18 13:48:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 16 12192 [复制转发]
空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分体空调分内外机节流的方式各有什么特点?

2P以下小空调都在较小房间和空间中使用,对静音的要求相对比较高,所以毛细管一般都设在外机里,节流后的低压液体通过保温的细管输送至内机蒸发器,这样虽能有效地降低内机节流时的声响,但节流后的过热度大,冷量损失较大,对制冷效果会产生一定的影响。所以供液连接细管的温度会感觉较低,正常情况下会凉得结露。 2P以上的空调一般都是用在大房间(或大场所空间)使用,对静音的要求不高,所以毛细管一般都在内机里,高压液态制冷剂直接通过细管输送至内机毛细管的分液头,故分液头和毛细管在液体通过时会发出一定的声响,但有效地减少了有害过热度,防止了冷量损失,保证了制冷效果。因供液管内属冷凝后的高压液体,所以感觉的温度会有点温热。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10