土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浪涌保护器的地线有防雷的强条要求吗?
公司做了一个家属楼的配电箱项目。
结果防雷验收意见中一条,
浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。
40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,
100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,
我想请教一下,这些要求有强条吗?

全部回答(7 )

  • xkccyc
    应该按照雷规的计算公式,计算,电流取最大值s=I/8
    2016-04-22 10:48:22 来自 PC 评论 举报
  • czdqsbjs
    标准里有明确的规定
    2014-03-19 15:39:19 来自 PC 评论 举报
  • qcj2472507189
    星湖 发表于 2014-1-17 13:19 帮顶下,顺便问下浪涌上端保护用熔断器、空开配置怎么计算的比总开关小
    2014-03-17 11:28:17 来自 PC 评论 举报
  • hnsjly
    要想验收免着与施工方扯皮,浪涌接地大一级,就是要求10平方的,用16的。浪涌接地线就近接上地排,也用不了多少线!
    2014-03-03 22:59:03 来自 PC 评论 举报
  • shancha9026
    dianqipanli 发表于 2014-1-17 21:23 《建筑物低压电涌保护器选用、安装、验收及维护规程》CECS174:20045.2.4SPD上引线的导线截面积入口级不 …谢谢您的指点,我想补充问一下,这个只是行业标准的要求,不是国标的要求,可以比这个小一点安装吗?
    2014-01-21 11:07:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)