土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PVC管锯断后重新粘住、质量可靠么?

PVC管锯断后重新粘住、质量可靠么?

发布于:2014-01-14 00:29:14 来自:施工技术/给排水工程施工 133 32071 [复制转发]
小弟完全外行,最近遇到一烦恼,请各位专家帮忙看看。
如下面两幅图所示,左-中-右分别为污水管、通气管、废水管。
按照规范,通气管应该隔层分别连接到污水管、废水管上;但是由于施工方疏忽,在连续的两层楼都把通气管错误地连接到了废水管上。
为了改错、后来施工单位就把其中一层楼的两个H管锯断,重新把通气管连到了左边的污水管上,就变成了后面一幅图的样子。

值得注意的是,施工方锯断三根管道后、直接把A/B两根管子换了一下位置,重新用两个H管粘住了这三根管子。
小弟的疑问是:
1. 三根管子被锯断后再重新利用,短了一截,导致上面的伸缩节比原来的位置往下脱落了一截。
我根据前后两幅图大概对比了一下,伸缩节的位置比原来的位置下降了30~40mm。我担心的是伸缩节处两个管子并没有充分承插连接。这样会不会导致伸缩节处渗水、漏气?
2. 施工方是从哪里将管子锯断的,H管上还是排水管上?根据前后对比,修正后H管下口比原来下降了不到5mm,上口比原来下降了30mm左右。
3. 重新连接后,即使靠伸缩节补偿、H管的上下承口处是不是也没有跟上下两根管子完全插紧、而只是靠胶水粘住的?这样会不会容易漏水漏气?房子装修的时候可不可以自己再多打点胶水、加一层保险?

如果其他的管子也就算了,这排污管将来封起来后,万一渗漏,不到非常严重的程度、很难发现,想想心里有点疙瘩。
另外,该楼层处于小高层的下面几层,水流量比较大,所以对排水管道的质量比较在意。
还麻烦各位不吝赐教解惑!拜谢~

修正后.jpg


修正前.JPG

全部回复(133)

只看楼主 我来说两句
  • xiaoc1_tmzx
    xiaoc1_tmzx 沙发
    caozhiguol 发表于 2014-2-18 21:06 业主你自己担心,就让施工放,试下水压让你放心!这是你的权力! …我是住户,估计开发商不会也很难满足这种要求的,弱势。。。
    2014-02-18 22:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoc1_tmzx
    xiaoc1_tmzx 板凳
    quanyugou 发表于 2014-2-13 00:21 认真对照一下管上的字就知道承插长度啦嗯,我也是对比管子上的字迹估的截断长度,感觉伸缩节那边可能下降了3.5cm左右, 但H管内承插深度就没法估了。希望能结实耐用吧。
    2014-02-13 22:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoc1_tmzx
    xiaoc1_tmzx 地板
    tan403588307 发表于 2014-1-25 18:47 可以的 如果是锯H管可以保证跟新做的一样主管上只要不是堵塞就不会漏水的我对比了前后的照片,感觉他们截断的是H管。就是没法判断承插深度,没法challenge施工方。只能从大家这里求点意见了。
    2014-02-12 23:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoc1_tmzx
    isaiaheric 发表于 2014-1-16 08:34 看图好像是直接断口对断口粘结的,这样应该行不通。我认为应该用一段套管,两个断口在套管内粘结。。。。我感觉他们是把两个断口在新的H管内承插了,但承插的深度没法检查。
    2014-01-16 22:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoc1_tmzx
    a5786349 发表于 2014-1-16 13:46 谁说规范没有要求做闭水试验????你去翻翻看 隐蔽工程怎么可能不做试验这个应该不是隐蔽工程,交房的时候这管道是外漏的。而且三根主管道连接起来、再加上卫生间大大小小那么多出水口,我觉得没有施工单位真的会逐层做闭水试验。
    2014-01-16 22:41:16

    回复 举报
    赞同0