土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 选断路器接触器(照明用)

选断路器接触器(照明用)

发布于:2004-11-24 09:16:24 来自:电气工程/断路器 25 2842 [复制转发]
16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。
负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW
计算电流是 3.6/0.22=16.36A

请大家看看我算的对吗?
要是选断路器和接触器选多大的啊?
最好是梅兰日兰的产品。

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • b7856840
    b7856840 沙发
    考虑到气体放电灯有整流器之类的,一般功率按光源功率的1.2倍考虑,再去计算电流,现在的金卤灯出厂灯具自带补偿,一般都能到0.9
    2008-12-25 16:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • xjtana
    xjtana 板凳
    单相供电:Pc=16(150+30)=2.88Kw Iw=2.88/0.22*0.5=26.18A
    空开选用:30A/1P
    三相供电:为使三相平衡16盏灯分为三个单相回路,选用最大相功率的三倍。Pc3=3*6(150+30)=3.24Kw Iw3=3.24/1.73*0.38*0.5=9.8A
    总空开选用:16A/3P
    单相空开:Pc=6(150+30)=1.08Kw Iw=1.08/0.22*0.5=9.8A 16A/1P
    2008-12-22 16:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 地板
    注意要考虑镇流器等附件的消耗。。。
    2008-12-19 16:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • magicring3
    magicring3 4楼
    单相开关到终端一般都是单极1P的吧
    2008-11-08 21:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • xunhangqishi
    10楼的30怎么来的?我也想知道。请高手回答:lol
    2008-11-08 15:55:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电图上断路器标注怎么理解啊??

我是刚学的,初级问题也不太明白。我在配电房低压一次电路图上看到断路器上标有NS160H TM160 3P或 NS400H STR23SE 3P 或MT08 N1 3P MIC2.0请问这个代表什么意思啊? 有什么区别?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10