当地下车库的顶板和底板采用无梁楼盖形式时,根据抗震规范14.3.2.1条中规定:应在柱上板带设置构造暗梁。
但实际工程中有时不设置构造暗梁,不设置是有什么依据吗?

全部回答(6 )

  • 洋儿
    谢谢楼主。很好的资料
    2015-11-05 20:30:05 来自 PC 评论 举报
  • ymxl2011
    这是个问题,学习了。。。。
    2014-11-27 13:30:27 来自 PC 评论 举报
  • xsh3555
    目前偶们的做法是:底板柱帽间不设暗梁,顶板按板柱-抗震墙的要求加暗梁
    2014-09-27 23:26:27 来自 PC 评论 举报
  • zhuchanglin2010
    不设置缝。设缝防水不好。
    2014-05-02 09:54:02 来自 PC 评论 举报
  • fendou_gang
    目前偶们的做法是:底板柱帽间不设暗梁,顶板按板柱-抗震墙的要求加暗梁
    2014-05-01 09:32:01 来自 PC 评论 举报