关于植筋试验,要做多少个?

发布于:2014-01-13 16:12:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
关于植筋的试验,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。
这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • struct771
    struct771 沙发
    另外问个问题,附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是表4.5.6中的“约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度”?
    表4.5.6粘结强度对A及胶要求大于等于11Mpa,这个粘结强度与表12.2.4粘结强度设计值fbd是不是一致的?比如fbc除以分项系数等于fbd?
    2014-01-13 16:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.66 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在有个改造加固的工程,甲方要求不能植筋和打锚栓,我该如何设计?

现在有个改造加固的工程,甲方要求不能植筋和打锚栓,我该如何设计?