土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 60T速冻供液管抖动问题,望高手解答

60T速冻供液管抖动问题,望高手解答

发布于:2014-01-13 11:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 12 12523 [复制转发]
工程规模是60T速冻系统,采用HSN7471*75×4并联机机组,30T的一间(DJ400四台),15T的两间(DJ400每库各两台),DJ500,供液公用一根管。总供液大小为54,回气为4回路,两台蒸发器一回路。调试中,供液管不时出现管路抖动问题。是否供液管太小?管路走向符合规范,望大师解答。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    制冷剂液体过冷后,在输送过程中有气体产生;冷风机在超低温下蒸发量少。用电子膨胀阀
    2014-09-29 14:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • jklydr
    jklydr 板凳
    管道振动和液体的过冷度有关,过冷度越大发生振动的可能性越高。对于单级带经济器或中冷器的系统由于液体过冷度大,对于直膨式系统振动较普遍。解决方法:用电磁阀并联。
    2014-07-23 10:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • hf7306
    hf7306 地板
    学习了,分析的很专业!
    2014-07-22 13:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • yzn1964
    yzn1964 4楼
    供液管过小,液体流速过快。
    2014-03-28 13:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • flhb_1998
    flhb_1998 5楼
    斗战圣佛 发表于 2014-1-13 15:37 1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。3、供液管路主管 …我觉的第3种的机会比较大
    2014-02-24 10:15:24

    回复 举报
    赞同0