17、地源热泵供热量823KW,性能系数4.58,地源管道循环水泵耗功率18.7KW,供回水温度15/7℃,计算地埋管从土壤吸热量和循环水量
17.这里的性能系数应该是供热的,所以823*3.58/4.58=643,减调18.7就是从土壤的吸热量但是计算水循环量的时候不要减,算出来应该是79t/h

18、房间为圆形大厅(音乐厅?),直径10m,高5m,风口沿四周贴顶布置,吸声系数a=0.2,导向系数Q=5,给出了公式Lw=50+10*log(Q/4PI/r^2+(1-a)/a/S),LW为房间某点肷叮瑀为风口至计算点距离,S为房间表面积,计算房间中央的噪声
18.这一题我直接带公式计算的,不过不知道表面积算不算地面,我算了结果比最大的值还大一点,我就选了D,不知道我算的对不对?

19、已知单位制冷剂流量理论功耗43.98KJ/kg、指示功耗67.77 KJ/kg、轴功耗大概79 KJ/kg,制冷剂流量0.5Kg/s,计算理论功率、指示功率、轴功率。
19.这个直接分别乘就可以了,43.98*0.5 67.77*0.5 67.77*0.5/0.9(系数好像是0.9)

20、已知制冷量128.7KW,理论功率某值、指示功率某值、摩擦功率79.8KW、机械效率0.8,求封闭压缩机制冷机的EER
20.128.7/(79.8/0.9)=1.29

21、一个带节能器螺杆机双级压缩机理论制冷循环,冷凝温度40℃,冷凝压力1.556MPa,蒸发温度4℃,蒸发压力0.5665MPa,求节能器压力。
21.P=(p0*pk)^0.5=0.93左右

22、溴化锂吸收制冷,浓度为0.591、流量为10.9的稀溶液,在发生器产生流量为0.753的蒸气,求循环倍率及放汽范围。
22.10.9*0.591=(10.9-0.753)*e算出e=0.635然后带入公式计算就可以了

23 建筑日累计负荷400000KWh,空调工况时间9:00~19:00,蓄冷时间22:00~6:00,螺杆压缩机制冰时Cf=0.64,计算全负荷蓄冷有效容量与部分负荷蓄冷的有效容量之差
23.就是用 400,000-400,000*n2*cf/(n1+n2*cf)这个就是差值,不过题目出的不严谨,因为给出K为1,所以可能有人会用400,000*2=800,000,其实我认为题目给出1的意思就是不用乘以K了

24、洁净室6级、新风比10%,已知室外含尘量为100X10^4pc/L,室内产尘量G=10^4 pc/m3.min,预过滤器效率50%,高效过滤器99.999%,按均匀分布理论计算房间需要的换气次数。
24.先求出Ns,用公式Ns=M*(1-s)(1-0.5)(1-99.999%),Ns=0.5然后用CLASS=60*G*10^(-3)/(a*N-Ns),这里a(系数)我取了0.4因为题目没有给出设备发尘,如果取0.6就有问题了没有正确答案,还有就是题目给出是均匀的所以不用乘以系数ψ,最后算出来我记得是44左右,选A

25、某建筑供水系统,1--4层为外网直接供水,5-18层为高位水箱,供水,由水泵从水池中抽取,每层住户3人,6个住户,每层有低水箱冲落式大便器、沐浴器、热水器、洗手盆、洗涤盆、家用洗衣机,小时变化系数和定额均取最小值,问水箱调节水量为()
25.找到最小的定额和系数,加起来乘以3*6*14/24,然后在乘以50%即可得到结果,我记得是2不到一点;






全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • mangtian
    mangtian 沙发
    2013-01-15 14:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • yeqing19831118
    23 建筑日累计负荷400000KWh,空调工况时间9:00~19:00,蓄冷时间22:00~6:00,螺杆压缩机制冰时Cf=0.64,计算全负荷蓄冷有效容量与部分负荷蓄冷的有效容量之差
    ----------------------------------------
    书上例题
    2008-09-16 10:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • runzhe1983
    runzhe1983 地板

    顶顶
    顶顶顶
    顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2008-09-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • wh81729
    wh81729 4楼
    呜呜呜……,我还没有考过基础呢,正在努力看书学习中,希望今年能考过,明年就可以考专业了
    2008-08-20 15:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • nx126
    nx126 5楼
    第一次进来:handshake
    2008-08-13 16:26:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(41条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.19 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通2007年专业考试案例题下午篇25题全 答案1

本人答案非官方大家讨论1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为() a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm 1.放弃2、暖风机台数的确定 房间面积1000m2,高度6m,室内温度18℃,供回水温度95/70℃,设暖风机供暖,采暖负荷94KW,设置30KW散热器做值班采暖,暖风机额定散热量6KW,额定风量500m3/h,房间需要设置的暖风机台数为:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10