本人答案非官方大家讨论
1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm
1.放弃
2、暖风机台数的确定
房间面积1000m2,高度6m,室内温度18℃,供回水温度95/70℃,设暖风机供暖,采暖负荷94KW,设置30KW散热器做值班采暖,暖风机额定散热量6KW,额定风量500m3/h,房间需要设置的暖风机台数为:
a) 16 b) 17 c) 18 d) 19
2.暖风机答案是18台,注意要既算风量也算热量取大值
3、某锅炉负荷0.7MW,流量32t/h,回水温度65度,供水管路、回水管路温降分别为1.6和0.6℃,设计室内温度为1.8℃,钢制散热器传热系数K=a*dT^0.8069,计算上述系统的散热器传热系数K2与95/70度供水时传热系数K1之比。
a) 0.87 b) 0.88 c) 0.89 d) 0.90
3.比值是0.89直接套公式,但是要注意K2的进出散热器的温度要进水要减去温损出水要加上温损
4、实测采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损?
a) 0.78~0.8KPa b) 7.8~8KPa c) d)
4.压损是7.9,用10*(8000/9000)^2
5、已知一双速风机,额定风量为12450m3/h,风压为431Pa。在排烟工况下风量为17230m3/h,排烟温度为270℃,风机总效率(包括电机传动)0.52,求配置电机的最小功率。
a) >=4KW b) >=5.5KW c) >=11KW d) >=15KW
5.计算结果是5.11左右,选择B,这一题我觉得出的好,既考了转速变化后功率的公式也考了温度变化以后导致密度变化功率的公式,注意的是风机的标况是20度时候所以密度是1.2而不是1.293,另外就是虽然题目总的效率给出了但是安全系数K没有给出所以还是要乘以K,我取了1.2
6、锅炉烟囱出口180℃的烟气含尘浓度3000mg/m3,除尘器后浓度75mg/m3,已知一类排放100mg/m^3,二类排放200mg/m3,三类更大一点,求除尘器效率和达到哪一类排放标准。
a) 97.5% 二类 b) c) d)
6.修正为标准状况下的,应该是97.5%和二类标准
7使用公式算出来是19点几个人取19个人,注意不能四舍五入。一定要舍掉
7 房间体积200m3,直流换气次数2次,初始时刻室内二氧化碳浓度与室外一样,均为0.05%,每人散发二氧化碳量19.8g/h,求房间最多容纳多少人数,房间内二氧化碳的浓度不会超过0.1%。
a) 17 b) 18 c) 19 d) 20
8并联接的A、B、C三个排风罩,管径均为220mm,总排风量7020m3/h,三个并联罩阻力系数相同,A、B、C吸入罩后管路静压分别为-196Pa、-169Pa、-144Pa,计算A罩排风量
某一选项为2500~2540m3/h
8注意三个的S相同所以风量为7020*(14/(14+13+12))=2520左右
9 含尘气体入口浓度600mg/m3,出口浓度要低于60mg/m3可达标。表格给出了达标的过滤器入口不同粒径的尘粒百分数和灰斗中尘粒百分数,计算全效率以及10~20微米范围粒径的分级效率
表格为示意
粒径 0~5微米 5~10微米 10~20微米 20~50微米
进口% 48 24 18 10
出口% 34 26 20 20
9.注意是灰斗里面的分布,所以题目的写法很不严谨没有注意的人会以为是出风的,这样的分级效率应该是(600-60)*x%/(600*y%)算出来应该是81%
10、******也是一道关于除尘器分级效率的,具体不记得了。
10.这一题也出的很好,要用到密度修正的,但是具体不记得了应为题目给的数据很多
11、已知房间冷负荷4KW,余湿量1.08Kg,送风温差6度,计算房间送风量。(好像还有点其它条件)
11.用冷负荷减去(湿负荷*2500)得到显热负荷这样就可以用L*1.2*(t1-t2)*1.01=显热算出风量,当然严谨一点应该乘以(2500+1.84t),不过结果查不了多少,老师看到这种做法说明你是对的,我以前计算风量的时候从来都是这么做的,不用查HX图,不过如果要查各个点的焓值湿值湿度就要查图了,不过这样不用折腾热湿比是个好办法,个人意见只是
12、空调的三个冷冻机并联每个都是100kg/h,阻力是90kpa,供回水管的总阻力是30kpa,如果一个冷冻机关闭了,供回水压头不变,问剩下的总水量是多少?
答案216kg/h,先求出每个冷冻机的S是90/(100)^2,关掉一个剩下的两个并联S’=0.25*S=0.00225,主管的S2=30/(300)^2=1/3000,然后S’+S2=0.002583,总压头不变是120kpa,所以新的流量是Q’=(120/0.002583)^0.5=216
13、锅炉燃煤量0.66t/h,煤低位热值19000KJ/kg。锅炉供回水温差20度,流量12t/h,计算锅炉热效率。还有点条件不记得了。
13.反正就是用输出、输入就可以了具体答案不记得了好像是80%多一些
14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。
14.没有做大家补充,这里提出一个问题,题目给出的是冬季的热负荷1kw,这个到底含不含湿负荷在里面,一般我们认为冬季是不含的,这样的话就可以直接用L*1.2*(T1-T2)*1.01=1就可以算出风量,结果在计算送风的湿度的时候L*1.2*(D1-D2)=W,我算出来很大跑到焓湿图外面去了,所以就放弃了
15、已知风机盘管风量680m3/h,进风温度26℃、湿球温度20.5℃,出风温度13℃、湿球温度12℃,计算风机盘管除湿量和总冷量。
15.我觉得考题可能希望用什么别的方法来作,我没有管那么多直接查HX图,然后找到各个点直接差值算出答案,具体多少不记得了
16、图形描述:高位水箱定压在系统回水干管的B点,水箱液面与B点垂直距离3m,由B点经100m长回水立管接至水泵房,经过水泵和冷水机组后(此段水平干管长度共30+25+35m),通过100m长供水立管接至与B点等高的A点,A与B点分别为一空调机组的供水、回水支管与干管连接点。水泵扬程30m,所有管道比摩阻400Pa/m,冷水机组压降0.1MPa,计算运行时A点压力。
16.答案应该是11m,没有什么说的很简单
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报