土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通2007年专业考试案例题-下午篇(已有23题)

暖通2007年专业考试案例题-下午篇(已有23题)

发布于:2007-09-24 01:27:24 来自:注册考试/注册暖通工程师 56 6849 [复制转发]
声明:本贴参考了网友 远方的远方 的帖子,呵呵。
经过大家的提醒,改正了一些问题,现在还有如下疑问:
第17楼指出的那道题,我自己的印象很清楚是上午的,不过17楼的好像也很肯定,大家帮忙确认吧

欢迎大家继续补充指正,给有需要者提供方便。

1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm

2、暖风机台数的确定
房间面积1000m2,高度6m,室内温度18℃,供回水温度95/70℃,设暖风机供暖,采暖负荷94KW,设置30KW散热器做值班采暖,暖风机额定散热量6KW,额定风量500m3/h,房间需要设置的暖风机台数为:
a) 16 b) 17 c) 18 d) 19

3、某锅炉负荷0.7MW,流量32t/h,回水温度65度,供水管路、回水管路温降分别为1.6和0.6℃,设计室内温度为1.8℃,钢制散热器传热系数K=a*dT^0.8069,计算上述系统的散热器传热系数K2与95/70度供水时传热系数K1之比。
a) 0.87 b) 0.88 c) 0.89 d) 0.90

4、实测采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损?
a) 0.78~0.8KPa b) 7.8~8KPa c) d)

5、已知一双速风机,额定风量为12450m3/h,风压为431Pa。在排烟工况下风量为17230m3/h,排烟温度为270℃,风机总效率(包括电机传动)0.52,求配置电机的最小功率。
a) >=4KW b) >=5.5KW c) >=11KW d) >=15KW

6、锅炉烟囱出口180℃的烟气含尘浓度3000mg/m3,除尘器后浓度75mg/m3,已知一类排放100mg/m^3,二类排放200mg/m3,三类更大一点,求除尘器效率和达到哪一类排放标准。
a) 97.5% 二类 b) c) d)

7 房间体积200m3,直流换气次数2次,初始时刻室内二氧化碳浓度与室外一样,均为0.05%,每人散发二氧化碳量19.8g/h,求房间最多容纳多少人数,房间内二氧化碳的浓度不会超过0.1%。
a) 17 b) 18 c) 19 d) 20

8 并联接的A、B、C三个排风罩,管径均为220mm,总排风量7020m3/h,三个并联罩阻力系数相同,A、B、C吸入罩后管路静压分别为-196Pa、-169Pa、-144Pa,计算A罩排风量
某一选项为2500~2540m3/h

9 含尘气体入口浓度600mg/m3,出口浓度要低于60mg/m3可达标。表格给出了达标的过滤器入口不同粒径的尘粒百分数和灰斗中尘粒百分数,计算全效率以及10~20微米范围粒径的分级效率
表格为示意
粒径 0~5微米 5~10微米 10~20微米 20~50微米
进口% 48 24 18 10
灰斗% 34 26 20 20

此题据网友choncghongz说明,表格中写得是出口,但是题目中写得是灰斗中的百分比,choncghongz认为表格中写错了,出题者的意思是想表明是灰斗中的

10、******也是一道关于除尘器分级效率的,具体不记得了。

11、已知房间冷负荷4KW,余湿量1.08Kg,送风温差6度,计算房间送风量。(好像还有点其它条件)

12、

13、锅炉燃煤量0.66t/h,煤低位热值19000KJ/kg。锅炉供回水温差20度,流量12t/h,计算锅炉热效率。还有点条件不记得了。

14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。

15、已知风机盘管风量680m3/h,进风温度26℃、湿球温度20.5℃,出风温度13℃、湿球温度12℃,计算风机盘管除湿量和总冷量。

16、图形描述:高位水箱定压在系统回水干管的B点,水箱液面与B点垂直距离3m,由B点经100m长回水立管接至水泵房,经过水泵和冷水机组后(此段水平干管长度共30+25+35m),通过100m长供水立管接至与B点等高的A点,A与B点分别为一空调机组的供水、回水支管与干管连接点。水泵扬程30m,所有管道比摩阻400Pa/m,冷水机组压降0.1MPa,计算运行时A点压力。

17、地源热泵供热量823KW,性能系数4.58,地源管道循环水泵耗功率18.7KW,供回水温度15/7℃,计算地埋管从土壤吸热量和循环水量

18、房间为圆形大厅(音乐厅?),直径10m,高5m,风口沿四周贴顶布置,吸声系数a=0.2,导向系数Q=5,给出了公式Lw=50+10*log(Q/4PI/r^2+(1-a)/a/S),LW为房间某点噪声级,r为风口至计算点距离,S为房间表面积,计算房间中央的噪声

19、已知单位制冷剂流量理论功耗43.98KJ/kg、指示功耗67.77 KJ/kg、轴功耗大概79 KJ/kg,制冷剂流量0.5Kg/s,计算理论功率、指示功率、轴功率。

20、已知制冷量128.7KW,理论功率某值、指示功率某值、摩擦功率79.8KW、机械效率0.8,求封闭压缩机制冷机的EER

21、一个带节能器螺杆机双级压缩机理论制冷循环,冷凝温度40℃,冷凝绝对压力1.556MPa,蒸发温度4℃,蒸发绝对压力0.5665MPa,求节能器压力。

22、溴化锂吸收制冷,浓度为0.591、流量为10.9的稀溶液,在发生器产生流量为0.753的蒸气,求循环倍率及放汽范围。

23 建筑日累计负荷400000KWh,空调工况时间9:00~19:00,蓄冷时间22:00~6:00,螺杆压缩机制冰时Cf=0.64,计算全负荷蓄冷有效容量与部分负荷蓄冷的有效容量之差

24、洁净室6级、新风比10%,已知室外含尘量为100X10^4pc/L,室内产尘量G=10^4 pc/m3.min,预过滤器效率50%,高效过滤器99.999%,按均匀分布理论计算房间需要的换气次数。

25、某建筑供水系统,1--4层为外网直接供水,5-18层为高位水箱,供水,由水泵从水池中抽取,每层住户3人,6个住户,每层有低水箱冲落式大便器、沐浴器、热水器、洗手盆、洗涤盆、家用洗衣机,小时变化系数和定额均取最小值,问水箱调节水量为()

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • wcx222
    wcx222 沙发
    好难啊 这考试真难
    2009-06-18 13:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhoutao7608
    zhoutao7608 板凳
    是基础考试还是专业考试的试题啊,我也想考,可就是不知考试办法
    2008-11-15 11:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • 萍萍好
    萍萍好 地板
    我记得有几道除尘器的分级效率题,我都没有做对,好像跟当时老师讲得不一样.捞师讲得是全级效率题,没有讲分级效率题,所以不会做
    2007-12-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • wxj-1974
    wxj-1974 4楼
    好人多多!!!谢谢分享!!!!
    2007-11-30 11:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • hqstank
    hqstank 5楼
    楼主真厉害!!
    2007-10-23 09:28:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(56条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.19 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2007注册专业考试动力真题回顾

本人今年第一次参加动力专业考试,到考场后发现参加动力考试的仅仅17个人(这是整个河北的参考人数),感觉到搞动力的同仁真的少啊!所以希望搞动力的同仁多多参与,好为后来的同志们提供点参考。案例:1、已知声压级分别为:85、87、89、93。求总声压级。2、已知燃气组成:CO=50%,H2=50%,α=1.1求实际烟气量。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10