水压试验,压力一直增长是怎么回事?

发布于:2007-09-23 23:07:23 来自:施工技术/给排水工程施工 48 6206 [复制转发]
有DN100的焊接钢管,长大概有160米,有一段在山坡上,山坡高大概有6-8米,第一天做压力试验的时候是下午5点,打压到10公斤,压力很快就降了下去。第二天10点的时候做压力试验,打到10公斤的时候,上面的压力表读数为9.3公斤。停止打压,关闭阀门。压力表读数却继续上涨,很快到了12公斤,打开了阀门,释放了一些水。一直到4公斤。一个小时后,压力一下涨到了17公斤。这是为什么?热胀冷缩有这么大的力吗?
请有经验的不吝赐教!!!

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • swingou
    swingou 沙发

    我觉得这个问题是因为空气里大部分气体都能够溶到水中,从而使整体压力降低下来,而你用的氧气基本不溶到水中,而且你是在原来有水的时候(此时已经有压力)加入氧气,此时肯定会增加整体压力,还有一点很重要就是空气只是大气压力下作用,而你的氧气瓶出来的气远大于大气压力!
    2008-01-10 09:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • swingou
    swingou 板凳
    如果排除了压力表的原因的话,就是管子里有气体,但是以我的经验,管子里如果有气体的话会因为气溶在水中,和小部分的渗气使压力下降,而没有试过压力会上升的现象,但是可能只是我还没有遇到这种情况,不能排除在管子里的气体气胀的可能性!建设先检查压力表,试压,如果还是这样的话,就在最高点放气,一边打压一边放气,直到最高点有连续的水出来为止!
    2008-01-10 09:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • peng911
    peng911 地板
    管道顶部要加排气阀。
    2008-01-05 11:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • tangruiqiang2008
    这些问题很正常的就是热长冷缩,不过如果是井水能好一点,波动不会太大。
    2007-12-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • zjl2477
    zjl2477 5楼
    有没有权威的答案啊????
    2007-12-28 00:14:28

    回复 举报
    赞同0