请问专家,你们怎样进行浴室设计,采取何种方式?
是新风+散热器?
还是全空气系统?
还是新风+风机盘管?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • spr2004
    spr2004 沙发
    我觉得像游泳馆应该设全空气系统
    楼上,如你所说,那设备 是不能设在游泳馆或浴室内的,只能风管引入,否则会通过风口进入水汽
    2006-06-16 18:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 板凳
    2006-06-16 18:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • gexy108
    gexy108 地板
    大家造成不要在游泳馆这种水气较大的地方设风盘,我们会所一期就是装的风盘,结果现在经常出现故障,后来查出来的原因是风盘内的线路受潮了,所以频繁发生故障。

    我觉得像游泳馆应该设全空气系统,或者结合辐射采暖。休息间可以采用风盘,如果条件允许的话,尽量全走风管。
    2006-06-16 17:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 4楼
    ban斑竹帮忙啊,就靠你的答案了
    2006-06-16 14:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 5楼
    而且浴室采用新风到底有没有必要呢