土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 我感觉红皮书上有一个公式有误,麻烦大侠帮忙解释一下

我感觉红皮书上有一个公式有误,麻烦大侠帮忙解释一下

发布于:2013-12-28 21:31:28 来自:暖通空调/天正暖通 11 8708 [复制转发]
红皮书上册1181页。p的单位是kg/m3,Δt的单位是℃,c的单位是kj/ kg.℃,然后下面的单位变成了kj/m3,1kw=1kj/s。所以就变成了立方米每秒,他的单位是立方米每小时。求解释

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • wgy890828
    wgy890828 沙发
    楼主真仔细。
    2014-05-20 15:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • 风晓得2018
    风晓得2018 板凳

    1/1.163就等于0.86个根据个人习惯
    1/1.163就等于0.86个根据个人习惯
    2014-04-25 18:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • hotingcool
    hotingcool 地板
    楼主分析得有道理。1.1应该不涉及单位,所以G应该是立方米每秒
    2014-01-30 09:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • lwxneo
    lwxneo 4楼
    1/1.163就等于0.86个根据个人习惯
    2014-01-07 11:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • 不够认真
    ljjizhu 发表于 2014-1-4 21:25 这个公式吧,L=Q/1.163*5(五度为温差)这样L的单位即为立方米每小时1/1.163就等于0.86 不就是一个意思
    2014-01-06 08:59:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.11 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通采暖水利计算提取分支时怎么老是提示提图不正确?

我是用天正暖通画的图,而且在三维观察里边都看到散热器都连接的好好的,,但是总是在水利计算时候无法提取分支。很费解 求帮助 顺便问一下:天正的采暖水利计算能算双管异程式系统吗?多谢了!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10