楼层预埋电线管采用镀锌管,请问镀锌管需要做接地(非跨接)吗?

发布于:2013-12-28 08:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼层预埋的电线管采用镀锌管或者SC焊接钢管,请问镀锌管或者SC焊接钢管需要做接地吗?我所说的接地不是说跨接,而是最终与大地连接的“接地”。假如镀锌管或者SC焊接钢管内的相线绝缘损坏,最终导致预埋的镀锌管或者SC焊接钢管 带电,假如镀锌管或者SC焊接钢管不做接地,此金属管如何泄放漏电电流到大地。此金属管没有泄放到大地的通道,漏电电流就保持在金属管表面,人触及墙面或者地面有可能间接的会发现麻电或触电,你们觉得呢?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 知青少年
    知青少年 沙发
    我质疑的是埋在混凝土中的钢套管带电会不会让地面上的人触电,混凝土会不会传到电。
    2016-05-21 10:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • 学海一帆
    学海一帆 板凳
    8楼讲得很清楚了,管子之间要可靠连接,管箱之间也是可靠连接,箱与箱内PE端子排是可靠连接的。
    由此,整个线路外围护都是接地的。
    值得一提的是,镀锌管跨接按照安装规范是不允许焊接的。
    2014-08-17 11:09:17

    回复 举报
    赞同0