土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ gs建模,为什么次梁用主梁方式建??(地下室顶板)




K2VP4B{CRC6ZX`704@LMV@0.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • 月雨中潜行
    lvwang3811 发表于 2013-12-27 20:23 广夏的人说过,在建模的时候,最好还是用主梁来建,这样会比较好。不管是主梁次梁计算,内力是相同的,配筋 …学习了,谢谢
    2015-09-14 15:29:14 来自 PC 评论 举报
  • wxf20072008
    也可以按次梁来定义
    2013-12-30 11:27:30 来自 PC 评论 举报
  • jps970121
    井字梁应当按主梁输入
    2013-12-28 11:30:28 来自 PC 评论 举报
  • tumujiaoshou
    lvwang3811 发表于 2013-12-27 20:23 广夏的人说过,在建模的时候,最好还是用主梁来建,这样会比较好。不管是主梁次梁计算,内力是相同的,配筋 …哦哦,谢谢解答
    2013-12-28 10:19:28 来自 PC 评论 举报
  • lvwang3811
    广夏的人说过,在建模的时候,最好还是用主梁来建,这样会比较好。不管是主梁次梁计算,内力是相同的,配筋是不一样的,原因是主梁是按弯矩分跨的,而次梁在录入系统中是几段就按几跨。每一跨都会验算绕度裂缝,导致配筋会不同。
    2013-12-27 20:23:27 来自 PC 评论 举报